1、控柜内部时间继电器检查。设备切换到手动,将喷淋阀旋钮切换到启动时,电磁阀喷淋,时间继电器①指示灯亮,等待时间X(可设置)后,喷淋阀自动间歇时间X(可设置),时间继电器①灯灭停止喷淋,时间继电器②指示灯亮,时间继电器①②根据时间交替运行。若对应的显示灯不亮,再根据设备图纸查看接线是否有问题或者线短松动接触不良。如没有上诉原因时间继电器显示灯不亮说明时间继电器损坏(图6)。

2、电磁阀工作时,测量接线端子电磁阀(图7)是否有220V电输入,喷淋电磁阀启动后不停止,(加药装置)查看电磁阀使用压力范围,水压是否超范围,可将进水阀(图8)关闭后再调小,重新启动,观察是否正常;电磁阀(图9)拆开查看橡胶垫片有无破损或是否有异物卡住,如无上诉情况,更换电磁阀。