叠螺机与加药装置,无法高停低启(自动模式)检测方法
1、电控柜内部最下端,接线端子(图1):E1(高)E2(低)E3(公共)下端三根线全部拆下。(模拟低液位)按下自动启动观察设备是否全部启动,再短接E1与E3(模拟高液位),观察液位继电器指示灯是否熄灭(图2)。